YoungProfi
14.9.2011, 3:47
Здравствуйте Господа Электрики.
Есть аварийный дизель-генератор.
Он питает щит, от которого идут две линии.
Первая линия 120 метров (автомат в шите 500А), вторая 250 метров (автомат в щите 630А).
Подскажите пожалуйста, что лучше поставить на концах этих линий (они питают шины разных РУ-0,4), автоматы или ящики с рубильниками ? Или подойдет выключатель нагрузки.
Смущает 4 вещи:
1- Длины линий.
2- строимость автоматов (ВА88) и ящиков Я8601 примерно одинаковая.
3- линии резервного питания все таки.
4- селективность на одной из линий сделать будет проблематично.
Заранее спасибо.
Смысла нет ставить АВ в конце линии, он будет работать как ВН, защищать то ему нечего. ИМХО
На счет селективности, и скорее всего чувствительности защиты, автоматы можно поставить с регулируемыми уставками (микропроцесорные), но стоят они конечно дорого.
А по теме, думаю если автоматизировать переключения не понадобиться, ставить рубильники. Надежнее, прибежишь так срочно включить автомат на конце линии, а он не включается, не взводиться.
Тут ещё такая штука, рубильником нельзя разрывать цепь под нагрузкой.
Убедитесь в том, что такая ситуация невозможна, прежде чем ставить рубильник.
Иначе ставьте ВН, или АВ, который будет использоваться в качестве ВН.
YoungProfi
15.9.2011, 6:49
Спасибо всем за ответы.
Наверное все таки ВН поставлю в боксе.
Ulianovden
15.9.2011, 8:48
Цитата(Sinus @ 14.9.2011, 8:21)

Смысла нет ставить АВ в конце линии, он будет работать как ВН, защищать то ему нечего. ИМХО
Когда я учился нам препод по предмету точно не помню "Электрические Аппараты и двигатели.." говорил что по большей части автомат защищает линию котороя по потоку мощности находится до автомата... аргументируя тем что если что замкнет и автомат сработав защитит от распространения дальнейшего кз линию до автомата, так как та линия которая замкнула уже все т.е. сгорит
Работник
15.9.2011, 12:22
Цитата
Когда я учился нам препод по предмету точно не помню "Электрические Аппараты и двигатели.." говорил что по большей части автомат защищает линию котороя по потоку мощности находится до автомата... аргументируя тем что если что замкнет и автомат сработав защитит от распространения дальнейшего кз линию до автомата, так как та линия которая замкнула уже все т.е. сгорит
1. В нашем случие линию защищали бы оба автомата, на конце линии - от внешних кз, за КЛ, автомат в начале линии у генератора - так же от внешних КЗ и уменьшению повреждений при кз в КЛ.
2. Одно дело когда линия сгорела, т.е. полностью или протяженная ее часть, и другое когда автомат сработав локализовал место КЗ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,